10kv进线开关柜的遮断容量怎么选择?

发布于:2015-11-25 10:46:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]


1)如果进线出的短路容量是300MVA,那么进线断路器的遮断容量怎么选择?断路器的额定电流和短路流怎么确定?



2)10kv变电所中,对变压器有几种保护?



请专家指导

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 黑铁匠
    黑铁匠 沙发
    天下唯吾曹孟德 发表于 2015-12-9 10:03 根据你300MVA简单算出17kA的短路电流,那选20kA就够了,断路器额定现在基本是630A的,配置相应的CT、综保保 …非常感谢,终于等到专家了:lol
    2015-12-14 09:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • 天下唯吾曹孟德
    根据你300MVA简单算出17kA的短路电流,那选20kA就够了,断路器额定现在基本是630A的,配置相应的CT、综保保护变压器。
    常用的保护一般用相间过流(必选,短路等问题),过负荷(作用报警和跳闸),负序过流(用于缺相等问题),非电量保护(油浸式是轻重瓦斯,油温过高,干变就是高温 )。
    不常用的零序过流,小电阻系统作用跳闸,不接地系统作用告警居多,低电压保护我没什么见到用。
    2015-12-09 10:03:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

万用表有时也不可靠

本帖最后由 asmdl 于 2015-11-24 21:22 编辑 . 有一个230V/115V双电压插座,115V没电输出,拆下用万用表表笔插入115V插孔量115V变压器有阻值,说明变压器没问题,再用万用表测动合触点,又是通的,都没问题,那问题出在哪儿?接上电源试试:230V插孔有电输出,用测电笔测得动合触点负载端不会亮,说明问题出在触点上,但用万用表测触点通断又是可靠的,奇怪了。看了看触点的结构,是个双断口的触点,想到把它改成单断口的,减少故障率,改好后,通电再试,这回动合触点负载端有电了,但是115V插孔还是没电输出,怎么回事吗,断电后用万用表测量115V插孔又是有阻值的,打开插座,看到115V插孔铜片是用一个U形铜片压紧来导电的,看着这这些铜片之间并没有可靠的电气连接,问题就应该出在这里,取来导线也把插孔铜片焊接起来,装回去通电测试,这回正常了。