刚做了个工程,水泵铭牌标识额定电流为165A,我用的是50平方,3+1的电缆,10米,现在业主要求换70的电缆。我想知道能不能用50平方的电缆,有没有相关规范?谢谢。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • liushifunihao
    liushifunihao 沙发
    2015-12-07 10:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • zfhwlr
    zfhwlr 板凳
    本帖最后由 zfhwlr 于 2015-11-30 14:38 编辑 zhyna110 发表于 2015-11-26 14:55 快速选型见《工业与民用配电设计手册》第十二章 常用电动机起动、保护电器及导线选择表。规范见《低压配电 …正确,我也是选200A断路器,95的YJV电缆,参考数据手册04DX101-1, P6-6
    2015-11-30 14:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压无功补偿共补、分补容量如何确定?

1.低压的无功补偿,经常是共补 分补,一般安主变15%~30%考虑,我想问一下补偿总容量定了,共补和分补的容量是怎么分配的2.对于角型接线的电容器,留过电容器的电流是相电流的根3倍,选开关是不是根据相电流选?