土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压无功补偿共补、分补容量如何确定?
1.低压的无功补偿,经常是共补 分补,一般安主变15%~30%考虑,我想问一下补偿总容量定了,共补和分补的容量是怎么分配的
2.对于角型接线的电容器,留过电容器的电流是相电流的根3倍,选开关是不是根据相电流选?

全部回答(2 )

  • longfeng1429
    恩,谢谢前辈
    2015-11-24 15:17:24 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    1、个人认为过大的分补比例只是浪费。但这个各地供电部门有不同的规定,20~40%都有,就按他们定的去做就可以。
    2、不用管电容器内部的接线,电容器的额定电流决定了开关或导体的选择。单相产品,额定容量/额定电压;三相产品,额定容量/额定电压/1.732,就这么简单。
    2015-11-24 14:20:24 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10