TN-C系统PEN线重复接地,如果装RCD的话,是会误动作还是不动作

发布于:2015-11-23 15:24:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,TN-C系统装RCD会因为相线和PEN线中的故障电流在电流互感器中感应的磁场互相抵消,RCD降检测不出故障电流而不动作。
2,对RCD而言多点接地降产生杂散电流而使RCD误动作。

那么TN-C(包括TN-C-S,PEN未分开时),PEN线重复接地,RCD是不动作还是误动作。

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    xiamuzhixin 发表于 2015-12-10 12:28 最简单的,三相平衡,中性电流基本为0,您能使分流电流达到多少?重复接地的电阻,欧姆计。PEN的电阻 …你要懂得漏电断路器的动作原理!!!它与“三相平衡”有关吗???!!!根本没有关系!!!PEN线穿过了测量线圈后又接地了,这才是问题的关键!!!
    2015-12-10 13:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-10 12:34 编辑 muyuyao 发表于 2015-12-10 11:45 如果都按照TN-C系统的要求,所有PEN线都做重复接地,所有设备外壳都接PEN线的话,估计还是所有你装的漏 …最简单的,三相平衡,中性电流基本为0,您能使分流电流达到多少?重复接地的电阻,欧姆计。PEN的电阻,毫欧计。模糊计算,分流电流按30mA(最小),PEN上电流至少30A的水平。您确定一定合不上么?还是那句话,合不合得上都有可能,要看实际数据。
    2015-12-10 12:28:10