土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明自带蓄电池供电时间问题?

应急照明自带蓄电池供电时间问题?

发布于:2015-11-21 18:52:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位大侠,应急照明自带蓄电池供电时间120min,实际厂家能实现吗?帮忙解决下。
  • 大同00
    大同00 沙发
    多大都能实现。灯具容量较大时,电池的体积和重量就大,若灯具内无法容纳电池,只能单独找位置安装电池,很麻烦。其实灯具自带电池不必太大,应急灯应急照明时间应由配电系统保证。
    2015-11-26 23:18:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明图纸问题

这个平面图里面应急照明开始标4根线,到了最后几个灯的时候没有标4根线了,是忘记标注了还是就是穿3根线???