土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明图纸问题

应急照明图纸问题

发布于:2015-11-21 10:24:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
这个平面图里面应急照明开始标4根线,到了最后几个灯的时候没有标4根线了,是忘记标注了还是就是穿3根线???


{J)[70E8`$U)M3HWV0R(2JJ.png

{J)[70E8`$U)M3HWV0R(2JJ.png

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • y806099267
    y806099267 沙发
    linjibo 发表于 2015-12-2 17:57 你说的四根线中的相线是强启线(火灾时充电线断开,强启线运作)吗?如果说四根线的灯平时不亮怎么够照明 …这种灯具一般不会设置强启线的、只会设置充电线。
    2015-12-08 17:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • y806099267
    y806099267 板凳
    y806099267 发表于 2015-11-28 18:03 图中这种应急灯有四根线的 、】、也有三根线的、四根线的:(一、相线(在这里也可以理解为控制线)、零线、 …这种灯具一般工程中多是使用三根线的(充电线和电源线合用同一根线)、很少有使用四根线的而且这种灯具一般正常情况下是不需要亮的(应急照明灯具—-火灾、停电或者电气事故的情况下才会使用到的灯具)、平常的照明有另外的照明灯具的
    2015-12-08 17:50:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 426 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

第三波!照明设计优秀案例

回帖成功

经验值 +10