土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 平衡阀、电动阀的安装位置

平衡阀、电动阀的安装位置

发布于:2015-11-21 18:01:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
接设备支管段一般都是平衡阀、电动阀安装在回水管;那楼层主管段我见到有人平衡阀、电动阀的安装位置在供水管上?????

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1497340524636
    静态平衡阀可以安装在供水管,动态平衡阀,电动阀安装回水
    2017-06-13 16:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • co1452411899677
    一般会装到回水管上
    2016-01-10 15:54:10

    回复 举报
    赞同0