土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框架梁纵筋的保护层厚度

关于框架梁纵筋的保护层厚度

发布于:2015-11-21 14:34:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土规范8.2.1第一条规定:构件中受力钢筋的 保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d, 梁柱的保护层厚度不小于20mm,但是保护层是从箍筋往外计算的,那么纵筋的实际保护层厚度应该是20+箍筋直径, 也就是说我使用25的纵筋一样可以是20mm的保护层厚度,我这样理解对吗? 但是我们这的审图中心一般要求保护层厚度不小于纵筋直径, 也就是如果用25的纵筋, 实际保护层厚度就变成25+箍筋直径了。。。 我认为这样不对。。。。 请问大家是如何理解的呢? 大家单位和审图中心是如何要求的?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • q450195
    q450195 沙发
    我们这边的审图不管这些,只要满足规范的梁柱的保护层厚度不小于20mm即可
    2015-11-23 12:44:23

    回复 举报
    赞同0
  • 鹦鹉牙牙
    鹦鹉牙牙 板凳
    审图中心也是鸡蛋挑骨头的, 只要看你用了20以上钢筋,那么计算书里梁柱保护层厚度就一定得改成25。。。
    2015-11-22 09:33:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5层框架模型出现特别不规则,求助

乙类建筑,三级抗震,6度区,出现侧向、扭转不规则,如何调?

回帖成功

经验值 +10