土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 5层框架模型出现特别不规则,求助
乙类建筑,三级抗震,6度区,出现侧向、扭转不规则,如何调?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(9 )

  • co1448425243538
    可加我QQ详聊2850275160
    2015-11-25 13:53:25 来自 PC 评论 举报
  • fjnydy
    ruguoni 发表于 2015-11-23 10:16 多层只需要第一周期为平动。扭平比大于0.9也可以。层刚度比,看看是不是由于层高原因引起的,可以适当减少 …又调整了一下,扭平比实在调不过来,可是这会直接被判为严重不规则,烦人呀,真!层刚度调好了,加大了柱子截面,搞定了。