土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 铝排自动化霜的问题

铝排自动化霜的问题

发布于:2015-11-20 19:07:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位前辈;问题如下 在使用铝排管为蒸发器的系统中加入三通阀实现全自动化霜,融霜回液回到高压供液总管、(系统是直膨)。我个人认为需要增加排气压力调节阀来使化霜的压力高于供液管的压力,这样才能实现良好的融霜效果。 可是看到有人在按这个方法做的系统中没有加压力调节阀,不知道会有什么后果 融霜效果行不行? 还请大家多指导

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lleedd
    lleedd 沙发
    斗战圣佛 发表于 2015-11-23 11:03 简简单单、实用可靠的还是建议采用手动控制融霜吧!反正其融霜频率在实际使用中不是那么高。实在不明 …现在的市场很奇怪的,一家、两家说铝排不是最好的、铝排化霜的弊端客户不信啊,客户要不觉得你忽悠他要不就觉得你的技术有问题为什么别人都能、做的说好,你却说不好。呵呵无奈。
    2015-11-24 19:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    lleedd 发表于 2015-11-21 14:01 谢谢荣昌制冷和斗战圣佛前辈的指点 ,现在冷库行业铝排做热氟冲霜已经成为一个趋势了,按照规范来说是不行的 …简简单单、实用可靠的还是建议采用手动控制融霜吧!反正其融霜频率在实际使用中不是那么高。实在不明白,为什么菲要用干耗少点这一种优点的铝排管蒸发器?唉!很多人都被误导了!
    2015-11-23 11:03:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何实现可切换双温冷库

各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!

回帖成功

经验值 +10