各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题:
一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换双功能冷库,需要怎样选择、配置机组?膨胀阀怎么选择?是否需要选择一个低温一个高温两台冷风机? 期待您的指导,谢谢!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(53 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
阅读下一篇
某化工厂武冷16盐水机组,蒸发器铜管破7根,冷凝器破一根,更换铜管。完工的样子。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
阿虎88
沙发
双温切换简单,-18的库房都是从0度打下去的,但是使用过程中要看你的设计,经常大冷库低温库都会按照10~30w/m3的制冷量算,高温库房会稍微大点40~60w/m3,若低温取20W/m3,在高温工况下压缩机组基本能达到40w/m3,但是冷风机达不到两倍的的制冷量。所以这个切换是容易的,但是要考虑的东西是很多的,可以调整进出货量的比例
2018-12-04 13:21:04
赞同0
-
co936201979
板凳
呵呵,这个帖子有意思,既然--18度就能达到,0度还切换什么,设置0度就可以啦