GB 50054上面,熔断器匹配导线时,有两个条件,
(1)导线载流量大于熔断器额定电流,
(2)1.45倍导线载流量大于熔断器约定时间内的约定电流
那这两个条件是同时满足,还是满足一个就可以了,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1438651239503
    同时满足!!!
    2015-11-19 04:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    式6.3.3-1适用于连续负荷;式6.3.3-2适用于周期变化负荷,省电缆;
    2015-11-18 17:25:18

    回复 举报
    赞同0