土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防线路穿镀锌钢管沿墙明敷,电缆采用耐火型,镀锌钢管还需要刷防火涂料吗?
消防线路穿镀锌钢管沿墙明敷,电缆采用耐火型,镀锌钢管还需要刷防火涂料吗?

全部回答(3 )

  • 大同00
    规范仅对暗敷线路有防火要求,对明敷线路无防火要求。这是错误的。若管内有联动或电源线路,明敷钢管外壁应采取防火措施,如刷防火涂料。
    2015-11-23 14:57:23 来自 PC 评论 举报
  • rk5707
    没人回复,自己顶下!
    2015-11-19 12:09:19 来自 PC 评论 举报