建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
现厂区有个车间只有一个洗眼器排水(洗眼器平时不怎么用的,相当于一个洗手盆),要将此排水连接到室外管网,但是室外最近排水点也很远,那么此车间室外直接用50的排水管连接到远处管网合适吗,貌似不太符合规范吧,坡度选多大呢,用不用检查井啊。若按建筑给排水设计规范室外最小管径应该是DN150,最小坡度0.005按照室外排水设计规范室外最小管径应该是DN300,最小坡度0.003若真选择DN50,按建筑给排水设计规范坡度最小0.012