现厂区有个车间只有一个洗眼器排水(洗眼器平时不怎么用的,相当于一个洗手盆),要将此排水连接到室外管网,但是室外最近排水点也很远,那么此车间室外直接用50的排水管连接到远处管网合适吗,貌似不太符合规范吧,坡度选多大呢,用不用检查井啊。
若按
建筑给排水设计规范室外最小管径应该是DN150,最小坡度0.005
按照室外排水设计规范室外最小管径应该是DN300,最小坡度0.003
若真选择DN50,按建筑给排水设计规范坡度最小0.012
感觉以上三种都实在太浪费了,并且若按以上这些方法,最后管道高程都有点低,排不出去,能不能直接DN50的管道,坡度直接选择0.003,求教啊!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
sunsineo
沙发
小手一挥,金币拿走。
2016-06-06 16:50:06
赞同0
-
sunsineo
板凳
小手一挥,金币拿走。
2016-06-06 16:02:06
赞同0
加载更多回复 举报