土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE线上的电哪来的?

PE线上的电哪来的?

发布于:2015-11-14 21:53:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 asmdl 于 2015-11-14 21:57 编辑

这是一家小公司,员工大约十三四人,办公室用民房改制的。
配电线路是老板找“游击队”安装的,不光是没标准没规范,而且导线颜色乱用,乱得一塌糊涂,见下图。
现在遇到的问题是:不知从什么开始,配电箱铁壳出现麻电,铁壳能使测电笔发亮,但N线又是正常的,分断总开关,麻电消失,证明故障来自公司内部,但哪里出问题,一时找不到。
论坛朋友们有没有遇到过这样的情况,望指点迷津!


2.jpg

1.jpg

3.jpg

4.jpg


5.jpg


6.jpg





.



6.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • laohuang168
    laohuang168 沙发
    y806099267 发表于 2015-11-24 17:47 你那个PE线的接地电阻是多少??或者说你那个PE线就是直接接到箱体外壳上面了、根本没有真正的接地、一旦户 …正确,接到总等电位箱吧。
    2015-11-25 11:00:25

    回复 举报
    赞同0
  • y806099267
    y806099267 板凳
    你那个PE线的接地电阻是多少??或者说你那个PE线就是直接接到箱体外壳上面了、根本没有真正的接地、一旦户内任何一个设备有轻微的漏电的情况下 、PE线上就会出现电压, 解决方案:把箱体可靠地接入大地(千万不要接在煤气管、自来水管上面引入地下、一定要与接地主干线直接相连接)
    2015-11-24 17:47:24

    回复 举报
    赞同0