低压无功自动补偿柜

发布于:2015-11-14 21:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电室,两台变压器,一用一备,两段母线。现在用1号变压器供电,合上母联柜,一段补偿柜正常运行。如果现在在把二段的补偿柜投入,二段这个补偿柜可以正常自动投切补偿吗?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • hjdq1238
    hjdq1238 沙发
    二段的是不会自动投入的,信号互感器没有信号给二段补偿控制器的
    2016-11-01 14:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • 电气设计阿强
    a396673967 发表于 2016-8-20 10:38 不会投入,正常进线柜要给无功补偿控制器装一个互感器如果是两个电容柜呢
    2016-10-25 13:46:25