土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新手求助:水系统楼三层效果好一二层效果差

新手求助:水系统楼三层效果好一二层效果差

发布于:2015-11-13 15:12:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
求助,最近该做了一个小项目,大致情况是这样的,风冷模块中央空调(可制热),室外机与水泵安装在5层屋顶,大部分室内机安装在三层,一层二层还有几台室内机供楼梯间使用。一层二层供水回水是直接从三层往下接的。现在就出了个问题,三层制热效果很好,但是一层及二层都很差。一层二层供水有点温度但是回水基本就没温度。求助这个大概是一个什么样的问题?
我想了下会不会是这两个问题引起的:
1、会不会是三层往一层二层的水本来有压力再加上三层回水水泵给的压力,导致一层及二层回水不行?(因为我新手有人直接否定了这个想法,原因是供回水是一个密闭循环系统不可能出现这样的情况)。
2、水流量不够?(可是我开了两个泵还是这样,泵的流量是120m³/h,杨程是32m)。



求各位大侠帮分析分析!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 小李子920108
    很好,太感谢楼主了,谢谢楼主。
    2015-11-15 20:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • 小李子920108
    很好,太感谢楼主了,谢谢楼主。
    2015-11-15 20:52:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多