露台反梁渗漏
原因分析:
反梁变更,后浇存在施工冷缝;
推拉门下坎砖砌而成。
处理措施:
对施工缝注浆处理,重新施作防水;
重新浇筑砼反坎。
4、空调板根部渗漏
原因分析:
空调板根部砌体周边未设置砼反坎;
无有效排水措施和坡度。
5、空调孔渗漏
空调管处淋水渗漏分析及解决方案
原因分析:
1、未调整流水坡度空调洞口倒返水
2、且PVC管外边缘与外墙抹灰层交接处渗漏
解决方案:
重新钻扎,找好流水坡度,并外扩管洞口,做防水涂膜
6、排气孔渗漏
原因分析:
排气孔外立面无防水百页
三、厨卫间产生的渗漏现象
厨卫间产生的渗漏现象
原因分析:
沉箱式卫生间未设置侧排地漏或TTC同层排水系统;
沉箱内采用架空工艺施工,砖垛密集,导致排水不畅;
侧排地漏高于结构高。
吊洞渗漏
原因分析:
防水的薄弱环节,后期吊洞砂浆收缩引起缝隙
解决方案:
凿除4~5CM砂浆层并向洞周边延伸2~3CM刷防水,然后用补偿收缩砂浆收口
烟道渗漏
原因分析:
卫生间烟道根部未设置砼反坎或反坎高度不足(沉箱式卫生间)。引起渗漏现象。
解决方案:
凿除4~5CM砂浆层并向洞周边延伸2~3CM刷防水,然后用补偿收缩砂浆收口。
四、地下室产生的渗漏现象
原因分析:
1、新旧砼交接面形成施工冷缝,属典型的线渗案例;
2、基础的不均匀沉降造成冷接缝加剧开裂;
3、地下室底板无防水处理,容易造成面渗;
4、砼浇捣质量问题(如蜂窝、孔洞等)。
处理措施:
对于较大蜂窝、孔洞、缝隙,采用改性环氧注浆液、水溶性聚氨酯注浆处理;
对于细小的渗水通道,采用水玻璃注浆处理;
对于阴角、施工接缝、蜂窝、狗洞及渗水点等采用堵漏灵、快硬水泥等封堵;
对于底板、剪力墙等面渗,采用DS200水泥基渗透结晶型防水材、聚合物水泥砂浆进行处理;
预防措施:
施工缝位置采用不同形式的企口缝;
结构施工缝位置基层处理必须彻底;
后浇部位采用补偿收缩防水砼;
砼浇注不得受室外地下水干扰;
应在后加结构外侧做外贴内防水;
后加地下室底板必须施作外防水;
新旧砼交接处需作附加防水;
后加结构需考虑基础不均匀沉降;
最好不要出现该类变更。