土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于金属线槽可否穿越车库密闭区域问题

关于金属线槽可否穿越车库密闭区域问题

发布于:2015-11-13 13:04:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 博义 于 2015-11-13 14:19 编辑

111_proc.jpg各位大侠,请问金属线槽可否穿越车库密闭区域(非剪力墙),此车库是架空车库,暖通采用的是自然排烟,它的半径是30米,超过30米的地方建筑就封死了,大家是否遇到过类似情况,谢谢!

111_proc.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    应该可以吧,不然不同防火分区线槽怎么走线?
    消防回路的分支线好像规范规定不允许穿越不同防火分区。
    2015-11-13 20:19:13

    回复 举报
    赞同0
  • henryhan316
    henryhan316 板凳
    应该是可以的,做好防火封堵
    2015-11-13 17:38:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2根70截面的10KV电缆,高压桥架大家选择多大的规格?欢迎设计的和施工的讨论

如题,2根10KV 70截面的电缆,走桥架,中间加隔板。作为设计人,你们设计什么规格的桥架? 我设计的是600*100,有两个施工总承包厂家说10KV桥架高度必须至少设计为300,因为垂直拐弯的时候会鼓肚子。 我咨询过有经验的桥架厂家,说这种情况他们是单纯在拐弯的时候局部加高高度,或者是加斜板挡住电缆,就是局部处理。 你认为是应该把所有的桥架高度都变高到300,还是桥架厂家局部特殊处理好?

回帖成功

经验值 +10