电缆线配置问题

发布于:2007-10-31 13:44:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我现在有一设备用电量为15KW/380v,配BV5*4.0的够吗?
一般选择电线时,线径怎么计算啊,还请高手指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hh_clei
    hh_clei 沙发
    选BVR-5×6.0
    2007-11-01 09:08:01

    回复 举报
    赞同0
  • wei658
    wei658 板凳
    应该是不够,一般来说BV-4.0的线载流量是39A,从你设备容量来看这么选不合适。一般来说计算电流公式如下:
    1、三相 I=Pjs/√3*0.38*cosφ
    2、单相 I=Pjs/0.22
    2007-10-31 20:39:31