土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于火灾探测器

关于火灾探测器

发布于:2007-10-31 12:55:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
650平的影院,层高14米,该选用什么探测器,多大面积布置一个
谢谢大家

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • powerlight
    powerlight 沙发
    设计手册上有计算公式,套公式计算就可以了。
    2007-11-02 10:09:02

    回复 举报
    赞同0
  • 皇城刀哥
    皇城刀哥 板凳
    先看看设计规范吧!14米高没有吊顶吗用?恐怕用火焰探测器不行吧,用吸气式探测装置,不过比较贵。用烟感也不行,烟感的上限是12米。
    2007-11-01 12:42:01

    回复 举报
    赞同0