土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功控制器和COS表读数不一致

无功控制器和COS表读数不一致

发布于:2007-10-31 13:41:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
同一个柜内装有无功控制器和COS表,两者读数不一致,怎样和客户解释两者的不同

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mr_yon
    mr_yon 沙发
    有没有三相负载不平衡的现象,如有取其它两相的信号给补偿器测测看.
    2007-11-01 19:13:01

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    这种情况比较常见,原因也各有不同,常见原因是:
    1、表的误差。特别是误差方向不同的时候,差异就更大。
    2、测量了不同相的数据,在不平衡时,差异也大。
    3、无功补偿控制器与COS表的测量原理不同,在系统有谐波、负荷电流小、等等情况下,都有较大的差异。
    建议:
    如果对瞬时功率因数的数据有要求的话,要明确仪表的使用条件,以便确定那个较为准确。
    如果是考核功率因数,减少罚款的话,建议读电能表的数据来计算。

    技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
    Email:szaut@cgaut.com
    我的网址://www.cgaut.com/szaut/
    技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
    2007-11-01 11:39:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单相电度表的计量?何解?

安装了一块单相电子式电度表,客户说计量不准,于是在原有电表后串接了一个机械表,现显示的读数两表之间相差一倍,电子表读数多,机械表少,请教这是怎么回事?串接的电表读数要如何理解?

回帖成功

经验值 +10