土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 单相电度表的计量?何解?

单相电度表的计量?何解?

发布于:2007-10-31 13:13:31 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
安装了一块单相电子式电度表,客户说计量不准,于是在原有电表后串接了一个机械表,现显示的读数两表之间相差一倍,电子表读数多,机械表少,请教这是怎么回事?串接的电表读数要如何理解?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 2002070201
    2002070201 沙发
    谢谢各位的回复:
    后经校验,电子表计量不准,机械表是准的,三块表为同一厂家的。
    实际上那种接法对电度表的计量影响不大。
    2007-12-01 14:23:01

    回复 举报
    赞同0
  • wqh26
    wqh26 板凳
    可能是谐波影响电子式电度表吧
    2007-11-02 09:58:02

    回复 举报
    赞同0