阅读下一篇
正在做江苏的一个住宅项目,有几个问题请教大家~有8kW和12kW的两种户型,都是单相进线,有《江苏省住宅设计标准》和《居住区供配电设施建设标准》两本规范。问题一:大家在计算每一户的计算电流时,需要系数取多少?我看规范上似乎只给了计算干线时需要系数的选择。问题二:套规范的干线需要系数选择表的话,取1.0,那么计算电流分别是45A和68A,那么进线总开关的整定电流就要选到50A和80A。但我看了两套江苏省住宅的图纸,8kW和12kW两种户型的表计箱出现开关整定电流分别为40A和63A,这不偏小吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
水利万物而不争
沙发
可以选择一样大的断路器
2017-04-18 15:34:18
赞同0
-
努力的小电工
板凳
我也觉得 上面断路器 下面隔离开关 但是维修会不会还要跑到上一级配电箱?
2017-04-18 13:52:18
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报