本帖最后由 cytc000 于 2015-11-8 13:34 编辑
新手请教
15层的框剪,在6、7层的时候梁超筋,梁有限制,只能做到240X600,请问怎么处理?
| 第 7 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75
N-B= 110 (I= 2202, J= 2203) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
Lb= 1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy= 300. Fyv= 360.
---------------------------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75
N-B= 118 (I= 2258, J= 2259) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
| 第 6 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.78 > Rsmax = 2.75
N-B= 112 (I= 1865, J= 1866) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
Lb= 1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy= 300. Fyv= 360.
---------------------------------------------------------------------------
** 全截面配筋率超限
( 1)Rs= 2.79 > Rsmax = 2.75
N-B= 120 (I= 1921, J= 1922) ( 1)B*H(mm)= 240* 600
Lb= 1.60 Cover= 20 Nfb= 4 Rcb= 30.0 Fy= 300. Fyv= 360.
---------------------------------------------------------------------------
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报