曾工,请教一个问题,较长的抗震墙宜开设洞口,将一道抗震墙分成长度较均匀的若干墙段,洞口连梁的跨高比宜大于6,各墙段的高宽比不应小于2



这里的墙段高宽比。。这里的高度是指从底层到顶层的剪力墙总高度?还是说层高?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    本帖最后由 曾晓峰 于 2015-11-10 11:23 编辑

    不好意思,前两天有点忙
    1.应为总高.
    2.根据高规7.1.2.......各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3,......
    你也可这样想,一层高为3米的剪力墙结构,如各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3,那么层高(3米)/墙段长度L≥3
    则L≤1.0米.也就是说我们这个剪力墙结构基本都是些短肢墙了.这明显是不对的.
    2015-11-09 16:16:09

    回复 举报
    赞同1
  • 江爱贞
    江爱贞 板凳
    很好的资料
    2015-11-12 14:56:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2085 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问PKPM中位移比和位移角分别看什么工况下的值

刘工,在追问一个问题请问PKPM中位移比和位移角分别看什么工况下的值在工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移情况下,位移比超限,而在 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移情况想,位移比不超限。结构需要调整吗