正在加载...
0人已收藏
1人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;消规又作了这样建议:6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。由此产生的问题当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
巴索罗缪
沙发
学习下,谢谢了
2017-03-08 09:52:08
赞同0
-
glx117
板凳
lichangan1000 发表于 2015-11-30 16:57 中水能满足消火栓和自喷对水质的要求。喷头对水质要求高于对水泵要求。谢谢楼上啊
2015-12-01 13:00:01
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报