土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消防管网共用时,室外消火栓压力问题

室内外消防管网共用时,室外消火栓压力问题

发布于:2015-11-05 11:23:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:
7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;
消规又作了这样建议:
6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。
由此产生的问题
当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。
合用系统的室外消火栓有两个作用,一个是给消防车供水,另一个消防队员直接用它跟室内消火栓一样直接灭火。不管那种,室外消火栓栓口压力过高都不宜。
例如,一个厂区,多层厂房,0.35(栓口压力)+0.15(不利消火栓位差)+0.15(室内外管网水损)

消防泵压力在0.7左右,如果合用管网,室外栓压力势必0.5,

谢谢专家指教


全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jilinlugong
    jilinlugong 沙发
    原来规范室外消火栓要是临时高压的话,最高点消火栓要保证比小于10m水柱的。 现在如果合用的话,按室内的压力推到室外, 压力肯定要高。我的想法还是要按4条考虑。因为一般多层建筑才合用。多层民建27m。工业24m。
    2016-12-19 21:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    合用系统属于临高压,需要满足建筑物最高点的水柱。
    2015-11-06 09:05:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于避难间的问题

各位大神,你们好! 我想请教一个问题,一栋高层医院建筑内,二层及以上楼层每层需要设置避难间,设计中将一间平时的医生办公用房作为避难间(30平米),但是此办公用房内有洗手池和排水立管,我想问下兼用作避难间的房间是不是不能放置这些卫生器具和给排水管道的?在规范上没有找到类似条文。 先感谢了!

回帖成功

经验值 +10