消规里对室内消火栓的栓口最高动压作了规定:
7. 4. 12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱, 应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0. 50MPa ; 当大于O. 70MPa时必须设置减压装置;
消规又作了这样建议:
6. 1. 6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时, 宜与室内消防给水系统合用。
由此产生的问题
当室内外合用消防给水系统时,室外消火栓的栓口动压是否要跟室内消火栓一样要求,规范未作说明。
合用系统的室外消火栓有两个作用,一个是给消防车供水,另一个消防队员直接用它跟室内消火栓一样直接灭火。不管那种,室外消火栓栓口压力过高都不宜。
例如,一个厂区,多层厂房,0.35(栓口压力)+0.15(不利消火栓位差)+0.15(室内外管网水损)
谢谢专家指教
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.39 万条内容 · 739 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jilinlugong
沙发
原来规范室外消火栓要是临时高压的话,最高点消火栓要保证比小于10m水柱的。 现在如果合用的话,按室内的压力推到室外, 压力肯定要高。我的想法还是要按4条考虑。因为一般多层建筑才合用。多层民建27m。工业24m。
2016-12-19 21:40:19
赞同0
-
云飘飘
板凳
合用系统属于临高压,需要满足建筑物最高点的水柱。
2015-11-06 09:05:06
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报