高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应
2015-11-09 10:30:09
赞同0
-
co1447034055748
板凳
首先根据建筑设计防火规范,避难间除作为通道外不能用在其他用途
2015-11-09 10:09:09
赞同0
加载更多符合下列规定:
1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于
⒛.Om2确定:
2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净
面积;
3应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.OOh的防火隔墙和甲级防火门与其
他部位分隔;
4 应设置消防专线电话和消防应急广播;
5 避难间的入口处应设置明显的指示标志;
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火
窗。