土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水炮的问题请教大家

关于消防水炮的问题请教大家

发布于:2015-11-04 14:49:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位关于中庭水炮的两个问题
一个是自用水量的问题,一个是水量是单算还是可以跟喷淋叠加
自用水量的问题,规范上规定民用建筑水炮水量不低于40L/s,但很多中庭水炮说明水量都只有5L/s,请问,依据在哪里?
还有一个计算水池水量的时候有的取喷淋和水炮中大水量作为水池水量的计算,不知道这样行还是不行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxg.0824
    lxg.0824 沙发
    喷淋与水炮在不同防火分区,不同时使用,水量可不叠加,取大的。有的中庭防火分区包含底层部分商业,水炮与喷淋可能同时使用,消防部门要求按叠加水量设计。
    2016-03-18 16:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • kafeimomozhi
    kafeimomozhi 板凳
    水量:和喷淋共用水池,水量选择水炮和喷淋两个系统中最大的用水量,和消火栓共用水池,水量是叠加的。

    5L/S是单台水炮的流量,40L/s是系统设计流量,也就是八台水炮同时喷水用量。
    2016-03-18 15:48:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助一栋单体的消防用水量问题

一共14层 上面8层住宅 下面6层商业 商业面积大概10000方 体积超过25000 总高度47米按我的思路 室内40 室外40 喷淋30 火灾延续时间3H 水池540T 消防水箱36T 但是总觉得弄大了 请各位大神指教

回帖成功

经验值 +10