土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助一栋单体的消防用水量问题
一共14层 上面8层住宅 下面6层商业 商业面积大概10000方 体积超过25000 总高度47米
按我的思路 室内40 室外40 喷淋30 火灾延续时间3H 水池540T 消防水箱36T 但是总觉得弄大了 请各位大神指教

全部回答(2 )

  • yuanzhw
    本帖最后由 yuanzhw 于 2015-11-4 23:22 编辑 raoysh 发表于 2015-11-4 16:33 室外按整栋商业和整栋住宅用水量大者计,40/15;室内可按多层商业和高层住宅分开来算,取大值,40/10故水 …但是防火规范5.4.10第3条 该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。 然而消规中3.6.2 高层建筑的综合楼火灾时间为3小时 而综合楼概念在新规中 我还没找到 不知是否符合这栋楼的性质?
    2015-11-04 23:20:04 来自 PC 评论 举报
  • raoysh
    室外按整栋商业和整栋住宅用水量大者计,40/15;室内可按多层商业和高层住宅分开来算,取大值,40/10
    故水量选取没问题,火灾时间值得讨论,
    整栋建筑定性既不是高层住宅,也不是高层公建(住宅与其他公建组合不算公共建筑,防火规范5.1.1条文解释)。发生火灾时,最大用水量在商业部分,室内水量按多层公建考虑,那么延续时间也该按2小时间,消防水箱按多层公建取18M3,但商业面积大于10000,应取36M3
    2015-11-04 16:33:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10