本帖最后由 别动我的小混蛋 于 2015-11-4 10:02 编辑
1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接需要接地?(本人原理较差,请见谅)
背景:该变压器作为音响系统电源用,主要目的用做滤波、抗干扰,为音响系统设备提供“清洁电源”,并非用做安全隔离,变压器为YY接法。从基础底板直接预留了一根铜带至音响机房,该机房距离隔离变压器大概100米。
上级电源变配电室ABC、N、PE,隔离变压器铁芯及外壳接地。
图纸设计从隔离变压器二次侧输出到用电设备为ABC+N,没有PE线。音响施工单位增加了PE线,且直接将该PE线接到一次侧PE排上,后被制止。调整为:将音响设备PE线与基础底板预留的铜带连接,与一次侧PE排断开,既形成IT系统。但是老外使用时,测出二次侧中性线对地有3V的电压,表示无法使用该电源,并表示只有电压≤1V时才敢用而且他们的设备也不会报警。
问题1:这3V的电压是怎么产生的,如何消除?国家规范是否有明文规定?隐约记得哪本规范里写着是≯2V
问题2:因为无法消除该电压,经专家建议,把二次侧N与一次侧PE做了跨接,相当于又成为TN-C-S系统,结果电压消除。这样做的主要考虑是将隔离变压器作为一个新的电源点,这样做的利弊是什么?隔离变压器室是否还具备抗干扰和滤波的作用?
找到一本图集
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳