土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接地的请教

关于1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接地的请教

发布于:2015-11-04 09:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 别动我的小混蛋 于 2015-11-4 10:02 编辑

1:1三相380V隔离变压器二次侧中性线是否接需要接地?(本人原理较差,请见谅)
背景:该变压器作为音响系统电源用,主要目的用做滤波、抗干扰,为音响系统设备提供“清洁电源”,并非用做安全隔离,变压器为YY接法。从基础底板直接预留了一根铜带至音响机房,该机房距离隔离变压器大概100米。
上级电源变配电室ABC、N、PE,隔离变压器铁芯及外壳接地。
图纸设计从隔离变压器二次侧输出到用电设备为ABC+N,没有PE线。音响施工单位增加了PE线,且直接将该PE线接到一次侧PE排上,后被制止。调整为:将音响设备PE线与基础底板预留的铜带连接,与一次侧PE排断开,既形成IT系统。但是老外使用时,测出二次侧中性线对地有3V的电压,表示无法使用该电源,并表示只有电压≤1V时才敢用而且他们的设备也不会报警。
问题1:这3V的电压是怎么产生的,如何消除?国家规范是否有明文规定?隐约记得哪本规范里写着是≯2V
问题2:因为无法消除该电压,经专家建议,把二次侧N与一次侧PE做了跨接,相当于又成为TN-C-S系统,结果电压消除。这样做的主要考虑是将隔离变压器作为一个新的电源点,这样做的利弊是什么?隔离变压器室是否还具备抗干扰和滤波的作用?

找到一本图集



QQ图片20151104100147.png

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

标准型抽屉柜铜排 连接

大家看看这个这个标准型MNS 的搭接方式 用铜套连接的 3000A的电流 一组连接件的额定电流为1000A 用3组可以到达3000A吧?还有抽屉柜 用双组铜套怎么回事?因为垂直排额定电流1000A 铜连接件也为1000A 两组就是2000A 从主母线过来2000A 铜连接件可以承受 垂直排那不超负荷了

回帖成功

经验值 +10