请教各位前辈几个问题:1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全?2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗?3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wangyinuantong2013
沙发
学习了,这个还真不知道
2018-06-12 17:38:12
赞同0
-
青岛蓝锐电子
板凳
您可以通过安装正压送风系统旁通阀来代替安装在前室/消防电梯前室/合用前室的余压阀。当然还需要在这些位置距离天花板10~20cm处安装压差测控器/压差控制器/压力传感器(行业名称还没有统一),来配合旁通阀(或称泄压阀)来实现泄压。