土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问相邻厨房的事故通风可以共用一个排风系统吗?

请问相邻厨房的事故通风可以共用一个排风系统吗?

发布于:2015-11-03 09:46:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位前辈几个问题:
1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全?
2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗?
3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    1、事故通风建议不同厨房分开,不要把危险的东西带到本来安全的地方
    2、事故通风的风井不建议和厨房油烟井混合
    3、设了防火隔墙不代表多加防火分区,纯粹是为了将厨房与相邻区域隔开,增加相邻区域的安全性
    2016-10-12 12:20:12

    回复 举报
    赞同0
  • 攻城师92274
    搞个止回阀不行么
    2016-04-29 13:55:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么看?

如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?

回帖成功

经验值 +10