卫生间局部等电位疑问

发布于:2015-11-02 21:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 北方郎 于 2015-11-3 17:15 编辑

看了好多图集我还是不能很好的对卫生间局部等电位理解,到底需不需要就近用柱内钢筋引下连接总等电位,或者与避雷引下连接?

全部回复(80 )

只看楼主 我来说两句
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 沙发

    必须按照设计要求去做,

    2021-03-22 16:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • zbqzy82
    zbqzy82 板凳
    摘抄:
    误区六:卫生间(卫生间装修效果图)底板钢筋网格必须与防雷引下线焊接。

    雷电是一个复杂的放电过程,其放电总是沿电阻最小路径进行。雷电既可能沿引下线也可能沿金属给排水管、燃气管等引入大地。若可以将LEB系统与引下线焊接反而可能引入危险电位,关键是做好局部等电位联结,这样即使雷电流引入也不会出现电击事故。
    2016-01-01 09:38:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器的壳体电流和额定电流问题

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-3 15:35 编辑 我看设计院都喜欢把壳体电流选大1-2号,但是明明在同等载流量上壳体可以跟额定电流等同,看产品样本也具有一样的短路保护等功能。在考虑都是塑壳或者都是框架的,相同的短路分段能力前提下,作为甲方把断路器改成等同壳体和额定电流可不可行?个人意见是可行,但是还是想看看大家说法,记得这东西讨论过多次,但是我举一个最近看到的图纸例子1,计算功率30kw左右,采用225/160的塑壳,我认为本身就是偏大的设计,在这个基础上我改成160/160应该没问题。当然都是为了安全,把所有的压力抛到甲方这边来了