土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵改变频

水泵改变频

发布于:2015-11-02 10:28:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
水泵改变频,加装变频控制器。水系统水管上加什么传感器?装在什么位置?冷冻水和冷却水有没有区别?
请教大家。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • laji002
    laji002 沙发
    问得太笼统,不知道如何作答
    2015-11-06 09:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • diewuhuang
    diewuhuang 板凳
    加将压力转换成电信号的传感器,像远传压力表,压力变送器之类的,传感器装在泵的出口,单向阀的前端。别的也就没什么了。还有再好是安装一个电接点压力表做超压保护比较稳妥点,这样可以防止传感器损坏导致PID反馈值为零造成的水泵压力达到再大。
    2015-11-03 20:07:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

望诸位群里大神帮帮忙,暖通毕业,想换一份工作

我是今年毕业的大学生,建筑环境与设备工程专业,在天津的一家建筑公司(私企)干了四个月,由于现在的公司工资太低,各种坑员工,还全年没有休息,加上领导不是个好相处的人,所以就想开年了换份工作,但是不知道走哪条路好,不知道应该继续去做施工还是去空调厂家或者销售什么的。。。。。。特别的迷茫~恳请诸位大神帮帮我,帮我分析分析现在的行情,我们这个专业应该去哪更合适?如果有哪位大神能提供工作的信息那就更不甚感激了!

回帖成功

经验值 +10