水泵改变频,加装变频控制器。水系统水管上加什么传感器?装在什么位置?冷冻水和冷却水有没有区别?
请教大家。谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • laji002
    laji002 沙发
    问得太笼统,不知道如何作答
    2015-11-06 09:19:06

    回复 举报
    赞同0
  • diewuhuang
    diewuhuang 板凳
    加将压力转换成电信号的传感器,像远传压力表,压力变送器之类的,传感器装在泵的出口,单向阀的前端。别的也就没什么了。还有再好是安装一个电接点压力表做超压保护比较稳妥点,这样可以防止传感器损坏导致PID反馈值为零造成的水泵压力达到再大。