我正做一个二类综合高层建筑,按规范,须设自喷和室内外消火栓系统。因市政管网压力不够,自喷和室内消火栓系统为临时高压,设地下水池和屋顶消防水箱各一套。我对屋顶水箱的具体容量不是很确定,按高规,二类高层屋顶水箱需储前10分钟消防水量12M3,但这个水量是只对消火栓系统的呢,消防水箱容积为12+12.8=24.8M3???还是对自喷和消火栓系统都可用,且容量就为12M3即可????请各位不吝赐教!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于
10L/s。