消防集水坑的问题

发布于:2004-12-12 00:11:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问消防电梯下的积水坑的容积时怎麽去确定的?集水坑深度有要求吗?
排污泵是如何选的?
请高手指教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • bbpylbbbbpylbb
    高层民用建筑规范
    6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
        消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于
      10L/s。
    2004-12-18 16:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • xjf0397
    xjf0397 板凳
    用两台潜水泵,一用一备.坑内水少时启动一太泵,水多时两台泵同时启动.
    2004-12-18 16:22:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于屋顶消防容量问题!!!急!

我正做一个二类综合高层建筑,按规范,须设自喷和室内外消火栓系统。因市政管网压力不够,自喷和室内消火栓系统为临时高压,设地下水池和屋顶消防水箱各一套。我对屋顶水箱的具体容量不是很确定,按高规,二类高层屋顶水箱需储前10分钟消防水量12M3,但这个水量是只对消火栓系统的呢,消防水箱容积为12+12.8=24.8M3???还是对自喷和消火栓系统都可用,且容量就为12M3即可????请各位不吝赐教!!!