关于屋顶消防容量问题!!!急!

发布于:2004-12-11 16:57:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我正做一个二类综合高层建筑,按规范,须设自喷和室内外消火栓系统。因市政管网压力不够,自喷和室内消火栓系统为临时高压,设地下水池和屋顶消防水箱各一套。我对屋顶水箱的具体容量不是很确定,按高规,二类高层屋顶水箱需储前10分钟消防水量12M3,但这个水量是只对消火栓系统的呢,消防水箱容积为12+12.8=24.8M3???还是对自喷和消火栓系统都可用,且容量就为12M3即可????
请各位不吝赐教!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sailingzlx
    sailingzlx 沙发
    按二类高层12就可以了,不过汽车库规范设喷淋要18,我觉得就高不就低
    2004-12-13 14:09:13

    回复 举报
    赞同0
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    高层消防立足自救,当然没有10分钟这个概念,火灾后几十秒内消防泵起动。因此我认为12吨足够了。