(1)如果屋面板可以阻止檩条的上侧翼缘失稳,但是屋面板的厚度为0.6mm厚的单层压型钢板,小于0.66mm,风吸力作用下的稳定性是按照附录E来计算,还是按照公式6.3.7-2来计算?



(2)可不可以不管屋面板能否阻止檩条失稳,不管屋面板厚度问多少,都按照公式6.3.7-2来计算风吸力作用下檩条的稳定性?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jst20100705
    jst20100705 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-11-13 08:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • kuaiji881224
    kuaiji881224 板凳
    http://68.64.172.36/?id=kuaiji881224
    2015-11-12 19:22:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.4 万条内容 · 1060 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于墙面檩条中拉条的布置位置

您好,对于非自承重墙板,可不可以按照双向受弯来验算强度;然后外侧墙面板,内侧布拉条来消除弯扭双力距B;然后墙面板阻挡檩条外侧失稳,内侧拉条阻挡内侧失稳?