  电磁流量计应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。应尽可能避免装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的电磁流量计还受制于电子元器件的使用温度,其使用环境温度要低些。安装传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表。安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。传感器安装方向水平,垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固液两种流体最好垂直安装,自下而上流动,这样不会出现水平安装时下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。传感器最好不要装在管系的高点或顶部。传感器安装还应避开或远离两种电导率不同液体混合点的下游,因为两种电导率不同液体未混合均匀或未反应完全就流经测量点,会引起仪表输出晃动。最好将传感器移到混合点上游,或离开混合段相当距离。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a396673967
    a396673967 沙发
    路过看看学习一下
    2017-06-13 12:45:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhy8340
    zhy8340 板凳

    谢谢楼主分享!
    2017-06-13 09:51:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.1 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【涨姿势】变电站主要电气设备知多少

  变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过变压器将各级电压的电网联系起来。  变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无功补偿设备。  今天,湘能电力带您全面解剖变电站的主要电气设备,走起!  第一部分