本人电气新手,看到别人的图纸,想问如下问题:这是10kV开闭所的高压柜系统,里面出线柜都有设置零序电流互感器;这是变压器低压柜,为什么不用设置零序电流互感器?跪求大神指明,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
个人看法:
第一种,有作为PE干线(要求与相线同路径,回路阻抗小),也有作为桥架本体的保护接地干线。具体情况要细分。
第二种,周围一圈的扁钢作为PE干线来说不太合适(并未与相线同路径),可理解为重复接地(电缆自带PE芯等情况下,在设备外壳处做的重复接地),也可理解为等电位联结“带”(厂区设备比较分散,设置一个或者几个MEB都不方便设备联结)
当然,可能也有其他解释,等版子里的大神们解答。