正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(28 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请问,配电箱接线图怎么画
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-23 13:11 编辑 koiyang 发表于 2015-12-23 11:33 还是不太明白。前面有人说高压系统不接地,没有零序电流通路,后面又说可以检测到零序电流,那请问是怎么检 …1、高压系统虽中性点为“高阻接地”系统,供电系统对地没有直接的电流回路,但系统的导电体对大地有电容作用,特别是在运行中的高压电缆,其电容作用特别大(一般10KV系统为1A/km)。高压由于有了电容作用的零序电流,故可以测量流过开关的电容(零序)电流,来测量有无接地故障发生。2、380/220V低压系统因变压器的中性点直接接地,单相接地会发生单相短路电流,根据整个变压器以下线路和断路器的动作所需电流,计算出低压总开关(断路器)对单相接地故障的保护灵敏度够不够,这个计算的电流大小是针对变压器会不会受损为目标,当接地故障电流接近1/3额定电流时,断路器的保护定值还做不到这么小(做太小,容易误动作,可靠性太低)时,就需要专设低压零序保护了(就是见到的电流互感器套在变压器的N排上)。低压零序保护单独为单相接地保护时,为防止低压总开关上面发生接地故障,低压零序保护(二次线)会接到高压侧(跳高压,当综保有INPUT端子空余时接入综保,以显示低压接地跳闸)。也有不跳高压直接跳低压侧断路器的(总开关上桩头做的安全可靠,认为不需要跳高压)。还有一种低压零序保护当作低压总的漏电保护(跳低压总开关),是把电流互感器套在变压器中性点工作接地PE线上(只允许TN-S系统上用),当从大地回到变压器中性点的电流大于某一值时,说明低压系统发生漏电故障,而下面有漏电保护失灵(或在下面漏电开关以上发生漏电故障),让低压进线断路器跳闸(并有信号继电器动作)。
2015-12-23 13:05:23
赞同1
-
sjashj
板凳
我就看到有的单位在低压上每个回路都装零序保护的呀!
2016-06-16 13:56:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报