正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(9 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
请问,这个表格里的短路电流怎么算出来的?请大侠们解答一下!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
苯笨
沙发
heguangyuan420 发表于 2015-10-27 09:35 开关和母排也可以在超过其额定电流的情况下短时运行,从断路器的脱扣曲线上就可以看出来,变压器正常负荷 …开关不允许过负荷.设计是保护元件要有对设备的过负荷保护,但对保护元器件不允许,壳架额定电流必须大于或等于反时限过流脱扣器电流.母排不允许过负荷.您现在是变压器的额定电流1443A.应用举例:1000kVA,4.5%,6/0.4kV,96.2/1443A,低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA。选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) Iu=2000A,In=2000A评论:本例也可以选用EIB,50kA,Iu=1600A,In=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kVA,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。我不是说1600A不能选.我是说选1600A没多大发展余地了.行业不同,国家图籍是照顾各个行业.在石化行业,1000kVA的变压器是很少选1600A的.
2015-10-27 10:37:27
赞同0
-
heguangyuan420
板凳
苯笨 发表于 2015-10-27 08:33 选变压器低压侧的断路器您可千万不能只按变压器的额定电流选.还要考虑下面的最大电机及变压器过负荷的情况 …开关和母排也可以在超过其额定电流的情况下短时运行,从断路器的脱扣曲线上就可以看出来,变压器正常负荷率不高于85%,其实变压器本身就有一定的裕度了,开关的额定电流比变压器还大一些,又留有一定裕度了,回路过负荷也能承受。
2015-10-27 09:35:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报