土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器低压侧的问题?

变压器低压侧的问题?

发布于:2015-10-25 11:35:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片是一组数据,根据这组数据选择变压器容量,选择多大?其中的计算电流1023.8怎么得出的?我计算的计算电流是704.9/0.95/1.732/0.38=1127.4A。如果我选择的变压器容量是1000KVA那么是根据计算电流还是根据变压器低压侧的额定电流:1000/1.732/0.4=1443.4A来选择断路器和电缆截面?

变压器出线计算电流.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 苯笨
    苯笨 沙发
    heguangyuan420 发表于 2015-10-27 09:35 开关和母排也可以在超过其额定电流的情况下短时运行,从断路器的脱扣曲线上就可以看出来,变压器正常负荷 …开关不允许过负荷.设计是保护元件要有对设备的过负荷保护,但对保护元器件不允许,壳架额定电流必须大于或等于反时限过流脱扣器电流.母排不允许过负荷.您现在是变压器的额定电流1443A.应用举例:1000kVA,4.5%,6/0.4kV,96.2/1443A,低压母线最大短路电流26.81kA,最小24.5kA。选用E2N断路器配PR122/P电子脱扣器(也可选PR121/P,但没有显示窗,整定用拨盘且级差大) Iu=2000A,In=2000A评论:本例也可以选用EIB,50kA,Iu=1600A,In=1600A,但没有发展余地,当变压器改为1250kVA,E2N(2000A)仍然可用,只需改变I1、I2设定值。我不是说1600A不能选.我是说选1600A没多大发展余地了.行业不同,国家图籍是照顾各个行业.在石化行业,1000kVA的变压器是很少选1600A的.
    2015-10-27 10:37:27

    回复 举报
    赞同0
  • heguangyuan420
    苯笨 发表于 2015-10-27 08:33 选变压器低压侧的断路器您可千万不能只按变压器的额定电流选.还要考虑下面的最大电机及变压器过负荷的情况 …开关和母排也可以在超过其额定电流的情况下短时运行,从断路器的脱扣曲线上就可以看出来,变压器正常负荷率不高于85%,其实变压器本身就有一定的裕度了,开关的额定电流比变压器还大一些,又留有一定裕度了,回路过负荷也能承受。
    2015-10-27 09:35:27

    回复 举报
    赞同0