本帖最后由 吃喝在工地 于 2015-10-25 08:50 编辑 .为什么真空断路器应该配置浪涌保护器?如果装避雷器效果一样吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
没有内涵
沙发
苯笨 发表于 2015-11-15 10:31 我很想多做项目,可惜多做不了了,半年就退了.其实,电气设计计算主要就四方面.这个帖子收藏一下,向您学习:victory:
2015-11-19 16:11:19
赞同0
-
苯笨
板凳
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-15 09:22 我不研究住宅配电真的,虽然我发了那个帖子(发帖子主要帮某人发的)。关于书的问题我在看,也看了很多, …我很想多做项目,可惜多做不了了,半年就退了.其实,电气设计计算主要就四方面.1)负荷计算;2)短路计算;3)设备选择;4)保护.现在,我单位新分的研究生.一来就干照明接地,觉得学校的东东用不上,眼高手低,总想一口吃个胖子.任何人都想.为什么我一直强调计算?因为负荷和短路是基本.老师带也就一年.这一年还在打杂,照明接地都干不完,别说学什么东西了.但总不可能一直照明接地吧?等给他们一个10(6)kV变电所机会的时候,他们很多又干不了(时间紧,没法从头学),到最后自己都很苦恼,很多就跳槽走了.所以,我一直强调,开始,一有机会就要算.就像照明,开始就要算照度,负荷,压降,负荷分配.算完二个后,基本就明白了.以后还需要每个项目都算吗?让他算,他都不会去算,因为他会,校审人也不好意思让人算了. 您问问,那些审核人办公室最低照度要求是多少?他们要能答上来,他们都是神仙.但您问多大房间,设什么灯,多少个,多少瓦;他们都很轻松地回答.