IMI微信关注送大礼
活动时间
活动时间:2015年10月15日-10月31日;
扫描二维码,关注“IMI平衡流体技术”公众号,发送关键词“抽奖”即可进入活动页面;
每个微信账号每天可参与抽奖3次,中奖后不可再继续抽奖
中奖者需如实登记个人信息,所有奖品将在活动结束后3周内完成发放;
本活动最终解释权归埃迈贸易(上海)有限公司所有。
IMI Hydronic Engineering介绍
IMI Hydronic Engineering隶属于IMI集团,是全球领先的HVAC系统水力平衡及室内恒温控制专家,我们以完整的创新解决方案对HVAC系统三个关键领域——生产侧、输配侧和末端侧的效率进行优化。
HY 博士金秋送大礼!IPad、mini 4带回家!赶紧参与进来吧!手慢无!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
求分析铜管冻裂的原因具体情况是这样的,项目地点在东北这边,机组为组合式空调机组,冬季用热水盘管加热,夏季用直膨机制冷,前两天暖气上水测试,发现热水盘管漏了,经过厂家售后人员鉴定,属于冻裂的情况而且冻的很严重,一般盘管冻裂只是弯管处有裂,这次连横管都有多处漏点。机组与2015年年3月中旬交货,3月底进行机组连管,4月暖和以后才进行的自控联动,厂家分析可能是3月交货后客户安装方进行了水力试压而且盘管内的试压水没有排净,而且自控没有联动新风口的风阀处于打开状态,导致冷风直接灌进机组使铜管涨裂。而安装方有另外一种解释:机组夏季有一次结冰的情况,只有一天,排除缺氟的可能,后来分析是由于消防阀门关闭导致风量送不出去,冷量积压导致结冰,洁白的表冷器把冷量传到热水盘管,使热水盘管内的存水冻上,使管涨裂(确实没听说过这种情况,望高人指点,我觉得不太可能),现在厂家与安装公司各执一词,请各位大人帮忙分析,是谁的责任,是厂家还是安装公司还是自控还是业主!!!万分感谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报