高层地下室集中抄表需要设置多少条金属线槽?民规上说,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。有个高层地下室集中抄表,走的金属线槽,户型不大,入户线只是电线。一梯四户,17层,那就是68户了。那是不是最少要设两条金属线槽了?还有个项目30层,原来设计的是每层一个电表箱的,欲改造为地下室集中抄表,也是一梯四户,设六条线槽?电井都不够了,怎么修改?如果用的是槽式桥架CT,会不会就没有导体根数限制,或者说能不能用桥架敷设,毕竟是电线不是电缆。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
恬恬
沙发
问一下,有可燃气体探测还需要火灾报警吗
2018-10-14 14:31:14
赞同0
-
eyu1023
板凳
按照建筑防火规范,对于棉,麻,化纤等要设火灾报警,对于散发可燃气体的要设可燃气体报警规范,规范并没有指出对于散发可燃的要设可燃报警和火灾报警,所以,对于散发可燃气体的只需设置可燃气体报警装置即可
2016-08-23 16:08:23
赞同0