高层地下室集中抄表需要设置多少条金属线槽?

发布于:2015-10-22 09:48:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民规上说,线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导体不宜超过30根。有个高层地下室集中抄表,走的金属线槽,户型不大,入户线只是电线。一梯四户,17层,那就是68户了。那是不是最少要设两条金属线槽了?
还有个项目30层,原来设计的是每层一个电表箱的,欲改造为地下室集中抄表,也是一梯四户,设六条线槽?电井都不够了,怎么修改?
如果用的是槽式桥架CT,会不会就没有导体根数限制,或者说能不能用桥架敷设,毕竟是电线不是电缆。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zjsxzq22
    zjsxzq22 沙发
    一般电线比电缆的扇热性能要好些,建议还是按民规的意思,走几条线槽,就解决问题了。建议一个电表箱做一个线槽,应该符合民规的要求了吧。
    2015-11-16 18:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • gtkids
    gtkids 板凳
    一梯四户,17层,68户,1户就3根线了,那就是需要7条金属线槽才对。。
    2015-10-22 11:35:22

    回复 举报
    赞同0