土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 四芯电缆的配电箱可否加设一根接地线

四芯电缆的配电箱可否加设一根接地线

发布于:2015-10-21 18:58:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
施工单位施工临时用电从一级配电箱出线用了四芯电缆无接地线。由于工期紧张,现在初步设想在一级配电箱处打入接线扁铁和敷设一条接地线,单独引出到二级配电箱和三级开关箱。不知这样是否可行,理论上只要接地电阻满足要求应该是可行的,在其它用电设备再加设重复接地装置。请大家谈谈看法。这样做可行吗。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 青草蛋糕
    青草蛋糕 沙发
    dianqipanli 发表于 2015-10-21 20:25 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-20147.1.3电缆选型应符合下列规定:拿规范说话,掷地有声~~~!
    2017-04-17 11:41:17

    回复 举报
    赞同0
  • 秋凤
    秋凤 板凳
    好好好。。。。。。
    2017-04-16 11:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 503 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

规范说的开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,是抹灰前还是抹灰后?

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)第22.2.2.1条, 照明开关安装应符合下列规定: 1. 开关安装位置便于操作,开关边缘距门框边缘的距离0.15~0.2m,开关距地面高度1.3m;拉线开关距地面高度2~3m,层高小于3m时,拉线开关距顶板不小于100mm,拉线出口垂直向下。 求解的是,现场二次结构施工时,门框边缘通常还有1cm-2cm左右的抹灰(具体看门框尺寸与砌筑质量)

回帖成功

经验值 +10