土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风冷柜式空调器LF14N 制冷量13.8kwN=6kW/380v那个品牌可以做啊

风冷柜式空调器LF14N 制冷量13.8kwN=6kW/380v那个品牌可以做啊

发布于:2015-10-21 15:04:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
LF14N 制冷量:13.8kwN=6kW/380v


.3.1 制冷压缩机统一设在室外与冷凝器一并设置。
3.3.2 冬季有空调要求的统一采用风冷电热型空调机组。
3.3.3 机组特性:
1 )出风型式: 侧出风
2 )机组噪声:65dB(A)
3 )能量调节: 100%
4 )温度控制范围: 20 26 ℃± 2 / 相对湿度φ =55 ± 10%
5 )电源: 3 4 线 -50Hz 380V
6 )制冷量: R22
7 )压缩机: 全封闭活塞式 / 涡旋式
3.3.4 室内机部分:
1 )蒸发器: 紫铜管套片式
2 )翅片形式: 双向开槽型铝翅片
3 )风机类型: 低噪音双进风离心式
4 )空气过滤器: 初效滤网式
3.3.5 室外机部分:
1 )压缩机类型: 全封闭活塞式 / 涡旋式
2 )冷凝器: 紫铜管套片式
3 )冷凝器套片形式: 铝波纹翅片
4 )风机类型: 低噪音轴流式
5 )风机驱动方式: 直接驱动
6 )噪音:70dB(A)
3.4 设备性能要求:
3.4.1 总则:
3.4.1.2 投标方提供设备,应满足招标方提出的有关设计参数,并确保在招标方提出的厂址,气象条件下长期安全可靠运行。
3.4.1.3 机组应采用制冷剂为 R22 的全封闭式制冷压缩机。
3.4.1.4 除了轴承,制冷压缩机及转动部件含皮带正常寿命期间更换外,其余材料和部件应在正常情况下运行 15 年。
3.4.1.5 直接蒸发盘管、风冷式冷凝器的制造和检验应符合国家标准或制造厂标准。
3.4.1.6 机组应在额定电压的额定定值( AC 三相、 380 伏、 50 赫兹)的± 10% 范围内能正常启动和运转。
3.4.2 设计要求
3.4.2.1 机组的实测风量在标准空气工况下应不小于额定风量(空气标准工况是指空气温度 20 ℃、压力 101.3kPa,密度为 1.2kg/m3时的空气状态)。
3.4.2.2 机组在标准空气工况下,实测值应不小于额定值。
3.4.2.3 在机组内外压差为额定余压 1.2 倍时,漏风率应不大于 3%
3.4.2.4 机组在名义工况下的供冷量(供热量)的实测值应不小于额定值。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co1440988021432
    恩岁 发表于 2015-10-21 17:05 有没有人来啊来了也看不懂啊 亲
    2015-11-07 14:51:07

    回复 举报
    赞同0
  • co1440988021432
    看不懂啊 我是个菜鸟
    2015-11-07 14:51:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 401 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请帮忙看看水泵选型是否有问题

本帖最后由 angei83 于 2015-10-16 23:01 编辑 5台130KW模块机 ,主管管径150,模块机阻力4米,最远环路长度350米,最远环路末端阻力5米,我选用流量 150m3/h,扬程28米的水泵是否够用?

回帖成功

经验值 +10